Дискусија о проблему провере цурења и крађе електричне енергије помоћу амперметра са стезаљкама

 

Што се тиче употребе амперметра са стезаљкама, амперметар са стезаљкама се користи за проверу да ли постоји цурење на нисконапонским водовима и да ли постоји било какво електрично понашање на водовима. Главне операције укључују мерење струје цурења, процену локације цурења и откривање да ли има цурења на унутрашњим водовима и опреми корисника.


Проверите цурење и крађу струје помоћу амперметра са стезаљкама


1. Процијените да ли је заштитни заштитник струје квара нормалан.
На дистрибутивном трансформатору, искључите осигурач на фазној линији излазне стране АЦ контактора који контролише нисконапонску линију. Ако се заштитник диференцијалне струје може нормално пустити у рад у овом тренутку, то значи да је заштитни заштитник струје квара добар; У супротном, заштитник диферентне струје треба ремонтовати и заменити.


2. Измерите струју цурења
На дистрибутивном трансформатору, искључите неутрални вод на излазној страни АЦ контактора који контролише нисконапонску линију. Затим, након што је уклоњено језгро осигурача уграђено у једну фазу, фаза се мери амперметром са стезаљкама, а измерена струја је струја цурења фазе.


На крају, према истој методи, измерите струју цурења других фаза цурења заузврат.


Да би се спречила појава да је инструмент оштећен великом струјом услед уземљења фазног вода на линији, амперметар са стезаљкама треба прво поставити на велики струјни блок приликом провере; Ако је струја детекције мала, постепено смањите брзину.


3. Одредите локацију цурења
Када се одреди фазна линија са цурењем, положај цурења се може даље проценити.


(1) Детекција на разводном трансформатору.
На разводном трансформатору укључите фазни вод који треба проверити у језгро осигурача, а осигурачи неутралног вода и друге две фазе су искључени. Проверите фазни вод под напоном помоћу мерача стезаљки да бисте одредили положај цурења.


Да би се побољшала ефикасност, стуб се може поставити на средину линије, а кроз детекцију се може проценити да ли је део цурења у првој или другој половини линије, а затим се може детектовати у део линије за који се сумња на цурење и тако даље, како би се сузио опсег детекције.


Коначно, детектује се стубни изолатор фазне линије у одређеном малом опсегу и детектује се фазни вод корисничког вода који је повезан на фазни вод у овом опсегу, што се може извести на земљи или у исто време када изолатор детектује се да би се утврдио одређени део цурења.


(2) Детекција на корисничкој вези.
У случају нисконапонског линијског преноса електричне енергије, клема се може користити и за детекцију прикључне линије нисконапонске претплатничке линије са сумњивим дометом.


Приликом испитивања, фазни вод и неутрални вод монофазних корисника електричне енергије треба истовремено поставити у чељусти стезаљке, а у чељусти и трофазне водове и неутралне водове трофазне струје. истовремено.


Ако нема грешке цурења, тада је векторски збир струје оптерећења и магнетног флукса нула, а индикација табеле стезања је такође нула; Ако постоји струја цурења, амперметар са стезаљкама може открити струју цурења.


4. Проверите да ли постоји цурење у унутрашњим водовима и опреми корисника.
Специфична метода је мерење струје цурења на корисниковом улазу за напајање помоћу мерача стезаљки, и истовремено уметање и искључивање корисникове електричне опреме и лампе једну по једну и проналажење опреме и лампи за цурење тако што ћете погледати при промени струје цурења коју детектује стезаљка.


Ако су сва опрема и лампе у добром стању, или је опрема са цурењем повучена, али амперметар са стезаљкама показује да корисник још увек има струју цурења, могуће је да корисников нисконапонски вод има цурење и да га треба третирати у складу са на конкретну ситуацију.


За грешку цурења закопаног цевовода, можемо само да узмемо метод третмана мењањем водова или поновним ожичењем.


5. Проверите проблеме на које треба обратити пажњу код цурења и крађе струје.
Када се тражи грешка цурења, потребно је кратко време да се принудно пошаље електрична енергија за контролу АЦ контактора нисконапонске линије.


Када тражите грешке цурења, обратите пажњу на безбедност, морате бити под надзором и предузети мере заштите. Имајте на уму да приликом читања података мерача стезаљки морате држати безбедну удаљеност између људског тела и напуњеног дела.

 