Дискусија о примени мерача струје цурења

 

1 Процена да ли постоји проблем са самим заштитником који ради на диференцијалну струју
Ако се заштитник заостале струје не може ставити у рад или је често заштићен: на дистрибутивном трансформатору, користите стезаљку струје цурења да стегнете трофазне жице и неутралне жице на излазној страни АЦ контактора или прекидача за цурење, и активирати резидуалну струју Заштитник се принудно пушта у рад. Ако је приказана вредност мерача струје цурења већа од 300 мА у овом тренутку, то доказује да је заштитни заштитник струје квара добар. У овом тренутку користите мерач струје цурења да процените која фаза цури; у супротном, треба га поправити или заменити заштитни заштитник струје квара.


2. Утврдите која фаза и фазни вод цуре
На разводном трансформатору одспојите неутрални вод на излазној страни контактора наизменичне струје који контролише нисконапонску линију, а затим уградите уклоњено језгро осигурача на једну од фаза и измерите фазу помоћу мерача струје цурења. , измерена вредност приказа је вредност струје цурења фазе. Измерите вредности струје цурења осталих фаза узастопно на исти начин.


Да бисте спречили настанак великих струјних оштећења на инструменту због присуства уземљења фазне жице на линији (као што је неко ко користи методу од једног вода до једног места да украде струју и сл.), прво подесите брзину мерач струје цурења до максималног опсега приликом тестирања; ако је приказана вредност мала, онда пребаците опсег мерача клешта струје цурења на мерење милиампера.


3 Након одређивања фазне линије са цурењем, одредите локацију цурења
На дистрибутивном трансформатору, уметните фазну жицу коју треба проверити у језгро осигурача, одвојите неутралну жицу и осигураче друге две фазе и користите мерач струје цурења да измерите фазну жицу под напоном да бисте одредили положај цурења. Да би се побољшала ефикасност, положај стуба за укрцавање може се изабрати на средини линије. Кроз детекцију се процењује да ли је место цурења у првој или другој половини линије, а затим се открива део линије на коме се сумња на цурење. По аналогији, опсег детекције је сужен. Коначно, тестирајте изолатор фазног стуба унутар утврђеног малог опсега и тестирајте фазну линију корисничке линије која је повезана са фазном линијом унутар овог опсега (то се може урадити на земљи или на изолатору у исто време) да бисте утврдили специфична локација цурења.


У случају нисконапонског преноса електричне енергије, мерач струје цурења за нисконапонску претплатничку линију се такође може детектовати у сумњивом опсегу. Приликом тестирања, фазна жица и неутрална жица монофазних корисника треба истовремено да се ставе у чељусти мерача струје цурења; трофазне жице и неутралне жице трофазних корисника такође треба ставити у чељусти у исто време. Ако нема грешке цурења, збир фаза магнетног флукса струје оптерећења је нула, а приказана вредност мерача струје цурења је такође нула; ако постоји струја цурења, може се детектовати вредност струје цурења.


4 Проверите да ли унутрашњи водови и опрема корисника не пропуштају
Користите мерач струје цурења да бисте измерили вредност струје цурења на корисниковој улазној линији, и истовремено убаците и извуците корисникову електричну опрему и лампе једну по једну и пронађите струју цурења гледајући промену вредност струје цурења измерена мерачем струје цурења Ако су сва опрема и лампе нормалне, или је опрема са цурењем повучена, али мерач струје цурења показује да корисник још увек има струју цурења, могуће је да је мала струја цурења напонски вод корисника има цурење. То треба решавати од случаја до случаја. За грешку цурења претходно закопаног и скривеног цевовода, може се усвојити само метод третмана измене линије или поновног ожичења.


5 питања којих треба бити свестан
5.1 Када се траже грешке цурења, контактор наизменичне струје који контролише нисконапонску линију треба да буде присиљен да шаље напајање на кратко време.


5.2 Обратите пажњу на безбедност када тражите грешке цурења, неко мора да надгледа и предузима мере безбедности. Када читате податке мерача струје цурења, пазите да држите максималну удаљеност између људског тела и делова под напоном. Најбоље је користити функцију ХОЛД (задржавање података) на мерачу струје цурења.

 

5.3 Хармоници високог реда ометају мали број заштитних склопова са заосталом струјом, што може довести до њиховог квара. Ако у подручју станице постоје велики корисници извора хармоника, као што су пећи средње фреквенције, такве кориснике треба привремено повући из рада током детекције.

 

5.4 Употреба клешта за струју цурења је посебно ефикасна у проналажењу домаћинстава која краду електричну енергију „један вод, једно место“. Његова карактеристика је да мерачи струје цурења показују велике вредности, достижући стотине милиампера или чак неколико ампера. Непознати крадљивци електричне енергије могу се претражити према горе наведеној методи, а они за које се сумња да су крали електричну енергију могу директно да оду до својих кућних жица да провере помоћу мерача струје цурења.

 